หัวข้อ: การใช้งานสายไฟฟ้าชนิดมีเปลือกนอกสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
เริ่มหัวข้อโดย: strategist_cotactic ที่ ธันวาคม 28, 2022, 05:56:41 PM
(https://sv1.img.in.th/8EeGz.jpeg)

การใช้งานสายไฟฟ้าชนิดมีเปลือกนอก

สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนแบบมีเปลือกนอก  (60227 IEC 10, VAF, NYY, VCT, IEC 60502-1 และ CV เป็นต้น) เหมาะสมกับงานวางบนเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เดินเกาะผนัง หรืองานเดินในช่องเดินสาย ทั้งนี้ สายไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ, สายไร้ฮาโลเจน, สายควันน้อย  สำหรับการติดตั้งให้กับกลุ่มวงจรช่วยชีวิต ก็จัดอยู่ในกลุ่มสายไฟฟ้าชนิดมีเปลือกเช่นกัน แต่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ คือกรณีที่สายไฟฟ้ามีเปลือกนั้นมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (U0/U) อยู่ที่ 300/500 โวลต์ (60227 IEC 10 และ VAF ) หากนำมาติดตั้งในช่องเดินสายจะต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสายด้วย รวมทั้งห้ามติดตั้งสายไฟนั้นด้วยการร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง และมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการห้ามติดตั้งสาย VAF ด้วยวิธีการร้อยท่อ

ข้อจำกัดของการใช้งานสายไฟฟ้าประเภทนี้

สายไฟฟ้าชนิดมีเปลือกนอกสามารถนำมาใช้ในงานทั่วไป ได้แก่ ติดตั้งบนรางเคเบิล (กรณีสายแกนเดียวชนิดมีเปลือกนอกต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 25 ตร.มม.) สามารถเดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินได้โดยตรงได้ และยังไม่ต้องกังวลเรื่องการป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย (หากพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (U0/U) ของสายไฟฟ้ามีเปลือกนอกนั้นอยู่ที่ 450/750 โวลต์) อีกด้วย

หากวิศวกรไฟฟ้าหรือช่างไฟท่านใด ต้องการรางไฟ (https://www.kjl.co.th/Blog/11-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F)คุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ขอแนะนำรางเคเบิลและรางเคเบิลแบบบันไดที่ผลิตและจำหน่ายโดย KJL

- ตัวรางผลิตจากเหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0 มิลลิเมตร
- ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ Computer Numerical control (CNC)
- โครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA VE 1-2017
- การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A123 / A123M ที่ความหนาเฉลี่ยของการเคลือบผิว 45-60 ไมครอน
- มีรางเคเบิลที่ทำจากสเตนเลส เหมาะสำหรับงานติดตั้งที่ต้องการวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนมากเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ KJL LINE Official Account: @KJL.connect (https://lin.ee/lzVhFfo)